北京什么医院白癜风最好合肥高架桥倒塌:试验意外是不是事故借口?
12月5日7时30分许,合肥包河大道高架跨繁华大道下穿桥建设工地贝雷梁预压时发生倾斜,造成工地一名施工人员手臂骨折。站、微博关于事件情况的描述莫衷一是,有媒体报道官方回应为“破坏性试验”,更被质疑是为事故找托词。是一场破坏性试验还是试验意外?工人在试验前得到通知了吗?到底有几人受伤?进行了调查。
质疑一:是进行破坏性试验吗?
【调查】是对贝雷梁进行预压,检验荷载压力;不应称破坏性试验
7日,来到施工现场看到,离地面1.3米高的贝雷梁倾斜倒塌在地。贝雷梁是由形成一定单元的钢架组装成的桁梁,多用于工程施工。合肥市重点工程建设局副局长张家祥说:“打个比方说,如果高架桥是梯子,贝雷梁就是搭梯子的地基、地坪。”
“贝雷梁不是高架桥梁,在贝雷梁上面还要搭建1米多高的支架。”施工方中铁十局三建公司负责人说,这次工程中贝雷梁有上下两层共3米高,有35片,每片长34.5米,宽17厘米,贝雷片之间的距离大约在20厘米左右。此次事故是贝雷梁在荷载预压中发生倾斜,约1/3贝雷片向东倾斜在地,发出巨大声响,并造成一人受伤。施工现场的工区长乔志兵介绍,事故发生时已经向贝雷梁上吊放了10块1立方米大小、重2吨多的混凝土预制块。
“预压试验,是通过设计负荷的120%左右重量来测试贝雷梁所能承受的压力,是不是安全。如果可以,才能够在上面继续搭建支架、模板、建设桥梁。”合肥市重点工程局局长杨伟说。
“在今年的8、9月份,我们就对《主桥梁第二联现浇箱贝雷梁支架施工方案》和《应急预案》进行了相关的专家论证。”该项目办主任江浩介绍说。12月4日前,已经将大约35块、每块一立方米大、重2.5吨的混凝土预制块运到现场。根据施工方案,施工单位在5日上午对搭设好的贝雷梁进行预压试验,同步采集相关技术参数以供下步施工参考,结果支架发生倾斜导致预压试验失败。
“当时是按照原来施工方案进行预压。”安徽公路工程监理公司监理王丛海说,“在桥梁施工中对支架都要预压,是工程施工中一道例行工序,贝雷梁搭设好后,下一步的工序就是进行预压,通过荷载加压,看看搭设的贝雷梁是否牢靠。”在施工方提供的《主桥梁第二联现浇箱贝雷梁支架施工方案》和《应急方案》中,看到,对贝雷梁支架的搭建、预压、应急准备都做了比较详细的说明。
“这种预压操作不能称作是破坏性试验,准确地说法应该是检验。”曾参与这个项目设计方案和施工方案论证的专家之一、安徽建工学院建筑设计院余旭介绍,通过荷载预压,其目的是检测贝雷梁地基的承载能力,贝雷梁自身的强度、刚度和稳定性,同时消除贝雷梁搭设的非弹性变形,检测贝雷梁承载预压后地基基础的沉降量,测算出施工荷载时的弹性变形,为支架合理起拱提供依据。
在合肥市“高大模板支撑工程专家库”中,联系上安徽省第三建筑公司的总工程师武朝晖。武朝晖说:“从事故现场的照片看,倾倒的贝雷梁上面没有架子,也就是说在贝雷梁上面搭建支架、做模板等工序都没有做,照片上看还有个大吊车,旁边有混凝土预制片,应该是堆载预压试验。”